 Заголовок сообщения: Addpac 100В вышел из строя LAN0
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 май 2010, 10:11
Сообщения: 45
Вышел из строя порт lan0. Переписал ip-адрес на порту lan1 на нужный, шлюз в сети появился, но на sip-сервере регистраций нет. Насколько я понимаю, по умолчанию используется порт lan0. Вопрос: как переделать на lan1?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Addpac 100В вышел из строя LAN0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2013, 11:57
Сообщения: 14
Добрый день!

В режиме конфигурации
Код:
voip-interface ip FastEthernet0/1


С уважением,
Техподдержка Addpac


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Addpac 100В вышел из строя LAN0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 07:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 май 2010, 10:11
Сообщения: 45
Да, уже нашел чуть раньше команду. Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB